Elektroinstalace pro akva
a) spadne ten blíže k zařízení, jsou-li od stejného výrobce
b) spadnou oba, jsou-li každý od jiného výrobce
c) podle spínací charakteristiky (?)
d) nespadne ani jeden=oba dva vyhodit, jsou vadné!
e) padají i když nemají=oba vyhodit, jsou vadné!
V praxi jsem to nezkoušel, ale jiné možnosti snad nejsou

dávat jeden chránič na celý dům mi přijde nepraktické , i když to norma povoluje , jedna zásuvka ti schodí chránič a máš všude tmu , je lepší to minimálně rozhodit na dva světlo - zásuvka
no jak se asi budou tvářit - budou lítat
Dnes je povinnost mít proudový chránič 30mA na celý RD, s cenou 1200Kč (3 fázový) to zase není tak hrozná cena za "život" a nemusí se nutně jednat o proud ve vodě, ale třeba na jakékoliv kovové součástí přístroje a proto doporučuji co jde, řádně uzemnit doplňkovým pospojováním zelenožlutým drátem min 2,5mm2.
Já mám na akvárka chránič zvláště, aby mi to neshodilo celý RD, postačil 1 fázový 30mA včetně 16A jističe (1400Kč).
O tom, že se dneska tahá vše 3 drátově snad psát nemusím, já když někde vidím 2 drát a ještě v hliníku, běhá mi mráz po zádech. Nejde tady však o "starou" instalaci, ale o to, že kdysi byly věci daleko kvalitnější a dimenzované a méně poruchové a tím pádem nebylo třeba vše nutně zemnit, dimenzovat a taky lidi byli "rozumní". Dneska do všeho vrtá každý laik, když se dá kryt demontovat a pak to tak dopadá, o tom se dá dočíst i zde, co laici dělají za úpravy bez jakýchkoliv znalostí a pak jako hasič musím vyjíždět k těm požárům.
A to, že dnešní výrobky na "dobu určitou" 2x365 dnů a konec a jede se na nejnižší cenu, vše se obej...á kde se dá se mi ani psát nechce, proč si zvyšovat tlak

aha , no pokud máš chránič i v PEL na din liště , pak není potřeba mít ho i v zásuvce , neumím odhadnout jak se budou tvářit dva chrániče zapojené za sebou , to jsem nikdy neviděl ...
Když nad tím tak přemýšlím , tak bude problém ve vedení před tím chráničem do zásuvky , pač mě nenapadá jediný důvod proč by měl zásuvkový po přerušení proudu( ne po skratu ) shazovat , nebo je to prostě vadný kus ...
Ja so myslel ze ked vypnem hl. Istic resp. Ked vypadne prud tak ten do zasuvky musis nahodit, ale ten na DIN netreba :P Aj sa mi zda ze tieto low-cost chranice maju ine vnutra
sc00by napsal: Ten do zasuvky ma jednu VELKU chybu. A to ze ked vypadne prud, treba ho rucne nahodit
Po výpadku napájania sa mi zapne sám - aspoň ten môj, práve som to vyskúšal vytiahnutím predlžovačky

Po vyhodení kvôli úniku prúdu ho treba nahodiť ručne, ale to je logické. Asi by nebolo zmysluplné, keby sa pri prebíjaní prúdu dookola vypínal a zapínal.
dřív byla snad jen koupelna
jj ale toto platí myslím posledních pět let , ve starší verzi byla jen koupelna a kuchyn
dneska když budeš kolaudovat musíš mít chráněno chráničem úplně vše kam má přístup laická veřejnost , a tím vše nemyslím jen zásuvky ale vše co je v domě
no jelikož už se mi jednou stalo ,že prasklo fungl nové topítko, ani ne po měsíci provozu a to ještě v originál ochraném pouzdře doporučovaném výrobcem topítka za celých skoro 150kč , tak už to považuji za nutnost , jediné štěstí že neprasklo vlákno spirály , to už bych si tady s Vámi nepokecal , přišel jsem na to když jsem vrazil ruku do akva a něco mě začalo lechtat ... (žena to nebyla )

Hmmm a já o proudovým chrániči kdysi uvažoval,takže to raděj risknu bez něj.

Jakákoli proudový chránič se po shození musí ručně nahodit , neb kdyby tomu tak nebylo , bylo by celá proudová ochrana k ničemu , pač by nijak nechránila , no a s tou koupelnou ? pokud je elektřina kolaudovaná né déle než cca 15 let tak právě koupelny dle vyhlášky musejí být vyzbrojeny touto proudovou ochranou

Ten do zasuvky ma jednu VELKU chybu. A to ze ked vypadne prud, treba ho rucne nahodit. A ked budem prec, vypadne elektrina, vratim sa za tyzden a rybky hore bruchom....
Ale asi nebudem spekulovat a natahnem cez SDK drat s kupelky a bude

Souhlasím s tebou.Nejenže je to jednoduché a bezpečné řešení,ale i levnější,rozhodně za ty peníze nekoupíš 3ks jističů a jeden chránič
EDIT: v novostavbách je chránič v koupelnách a venkovní prostředí povinný cca 15 let,vše se již tahá tří drátově.
patamatix napsal: chránič dělaný přímo do zásuvky,pokud to tak vyrábějí,než doma něco vyrábět
Toto je prvý odkaz z vyhľadávača:
www.mountfield.sk/…
Mám niečo iné, ale veľmi podobné, aj cena bola podobná. Montáž triviálna, zvládne aj laik. Napriek tomu (alebo práve preto?), že mám elektrotechnické vzdelanie, to považujem pri akvárku za užitočnú vec. Myslím, že v novostavbách už je prúdový chránič povinný, ale v starých rozvodoch je toto najjednoduchšie riešenie.
Ad skúšanie: prúdový chránič vypína, keď sa (zjednodušene) prúd z fázy nevracia späť druhým vodičom, ale inakade, napríklad cez Vaše telo. Takže na overenie funkčnosti ho stačí odviesť inam, ale naozaj to neznalým neodporúčam. Napadá ma jeden veľmi jednoduchý spôsob, ale ako už kolega správne spomenul, toto nie je vhodné miesto na takéto riešenia

Ono se to dá samozřejmě vyzkoušet i jinak a bezpečněji,ale nemá cenu to tady rozebírat,někdo to špatně pochopí a bude zle
Hrát si s elektrikou bez patřičných znalostí,je prostě hazard a obzvlášť v kombinaci s vodou.
Já bych to taky nedělal, místo mého těla se tam dá zapojit příslušně velký odpor tak aby proud byl větší než těch 30 mA. Ale zase nepoznáš jak moc by tě to praštilo.

To je tak trošku zbytečný hazard

Ránu jsem dostal nesčetněkrát,ale nikdy nevíš kdy je to naposledy

Vyzkoušet se to dá tím že si sahneš na fázi a zemnicí kolík. Ale rozhodně nedoporučuju to dělat.
Tak s tím samozřejmě souhlasím,ale radši bych to udělal jako kolega Slavko,chránič dělaný přímo do zásuvky,pokud to tak vyrábějí,než doma něco vyrábět,když si člověk není jist co dělá

Rozhodně je to ta nejlepší ochrana před nebezpečným napětím u akvária. Doporučuju všem co nemají chránič hned u jističů.
A jak by jsi to zkoušel to by mě zajímalo

Pokud spojíš pracovní nulu a uzemnění,tak ti chránič musí vypadnout

Nechcel som skúšať funkčnosť, tá sa skúša inak! Chcel som vyskúšať, či, resp. ako, ten prúd pocítim. Ten chránič má vypnúť pri 30 mA úniku, to je hlboko pod smrteľnou dávkou a predpokladám, že by som ho ani nepocítil. Lenže, na taký pokus treba dôveryhodného parťáka, ktorý nespanikári a v prípade potreby včas rozpojí obvod, prípadne dokáže poskytnúť prvú pomoc. Takého doma nemám a ťahať kvôli tomu kolegov nebudem. V žiadnom prípade to neodporúčam ľuďom, ktorí majú skúsenosť len s pripájaním spotrebičov do zásuvky...
Jakožto vyučen elektrikářem to samozřejmě vím

,ale to se týče nové instalace.
Zbytečné to rozhodně není. Dnes jsou už všechny bytové zásuvky na chránič včetně světla v koupelně.

No já bych to nechal na odborníka

A přijde my to celé zbytečné,kolik akvaristu si s tím takto hraje?

Takhle se chránič nezapojuje. Přívod musí nejprve na chránič a až z něho k jednotlivým jističům. Zapoj na něj všechny spotřebiče včetně světla. Jističe ti budou stačit slabší. světlo 4-6A filtr 2-6A topení 6A.

" Aj som to chcel vyskúšať drôtmi a rukou v akva, ale nakoniec som nenašiel odvahu ;-P"
To nedělej,co když jsi zrovna trefil na zmetek.

Na odporúčanie skúsenejšieho kolegu som kúpil prúdový chránič do zásuvky (predlžovačky), a tak nepotrebujem extra inštaláciu... Aj som to chcel vyskúšať drôtmi a rukou v akva, ale nakoniec som nenašiel odvahu ;-P
16a? kolik máš jistič na zásuvkovém obvodě?
EDIT: chránič bys měl mít v rozvodné skříni a né na prodlužovačče

Nebudu zkoumat zapojení té čmáranice

jen mě napadá, proč 16A jističe ?
Kdybych už něco takového dělal, tak bych tam podle sebe cpal co nejslabší.
má niekto skúsenosti s ističovou skrinkou pod akva? Pretože chcem dávať prúdový chránič, tak ma to napadlo takto: viď nákres
Prúdový chránič 30mA
Všetky ističe B 16
Zdroj pre bednu bude normálna vidlica (lepšie to vyzerá)
Výstup bude na 4x IP44 zásuvky upevnené zvonka na skrinke
P.S.: viem že ističe by mali mať vstup hore
Starší reakce
Pokud chces kompromis, tedy neco snadno dostupneho, maleho, a jeste dostatecneho, pak trirady CANON 15, stejny jako se driv pouzival k monitorum, nebo dvourady, jako se pouzival k PC joystickum. Samozrejme muzes i jiny pocet pinu, dle potreby.
Bezne muzes pres pin 2A, ale u drazsich najdes i lepsi parametry. Protoze tady mas dost pinu, nic Ti nebrani tu zatez rozlozit po pinech a jeste treba piny zdvojovat. Zaroven jej muzes prisroubovat, aby ani nahodou nevypadl.
Jisteze existuji jina reseni, tohle ber jako kompromis.
Kdyz metr toho LED pasku je 20W, pak proud ze 12V je I=20W/12V, I=1.67A, jen pro upresneni.
pokud bys je napajel zvlášť tak si počítej ten proud na metr no, ale podle mě zbytečne vést x kabelu, když to zvládne jeden a vypínat mužeš přímo 12V na krytu.
Když vypneš pak trafo, vypneš vše
Tak mi prosim posli odkaz na nejaky takovyto konektor. At to muzu koupit a pres vanoce predelat. Diky
Pro tyto konektory max. 30V a 1A kontaktem. Ovsem to je u slusnych konektoru, k tomuhle neni ani katalogovy list.
Dekuji ale z toho vzorce jsem skoro nic nepochopil. Tak za hodku budu doma a dam se odkaz na konektor co jsem koupil. A reknes mi pak prosim jestli je to ok. Dekuji
Koupil jsem tyto konektory
www.gme.cz/… jsou v pohode? Kabelu tam musi jit vic. I tohle je malo. Mam v planu tam dat jeste jeden metr pasku. Takze celkem 3. A kazdy chci napajet samostatne. Vetracky 2 ph metr, digitalni teplomer. Davkovac krmeni a hnojeni. Je to dost co bych tam chtel mit a proto schanim nejaky maly konektor.
1. proud není 12V, to je napětí, výkon je těch 20W/m to jest P=UI (výkon ve W,napětí ve V, Proud v A). z toho I=P/U tj proud pro tve pasky bude 0.6A/m. 2m sežerou 2*0.6A, tj drátem poteče takový proud.
2. Konektory mužeš použit jakékoliv na 12V, je to bezpečné napětí, tudíž i ty kabely ve žlábku ve dřevě při tomhle napětí by měly být dle norem, ale to ať potvrdí přesně někdo jiný. Mrkl bych se třeba po klasickém cinch (AV konektory na TV), a pokud nemáš vypínače dole a víc traf tak stačí bohatě jeden kabel dimenzovaný na max proud.
Ahoj vsem. Prosim o radu. Jsem totalni laik co se elektra tyce. Kdyz jsem zakladal akvarko udelal jsem chybu ze jsem kabely naistaloval primo do krytu a to tak ze jsem do lamina vyfrezoval zlabek na kabely a prelepil folii v barve lamina. Kabely jsem natahl rovnou od trafa ktery je schovany dole ve skrince v kuse az k ledkam. Za akvariem mam 3 cm misto. Nic moc. A ted potrebuji kryt predelat a tak bych chtel ty kabely nejak napojit na konektory u krytu. Muzete mi prosim nekdo sem hodit odkaz na nejaky konektor kterym muze tect proud 12V a min 20w. Mam ledky co zerou jeden metr 20w. Pozrebuji co nejvic pinu. Cim vic tim lip. Dekuji za odkazy.
Starší reakce
"Ono hřejou spíš ty spínací elmag. hodiny."....to sa mi nezda...ale treba to vyskusat...-ja mam stare asi 30 rocne este "CSSR" a su uplne studene...
...podla mna ide tiez o "zly" kontakt...-Vyber vsetko "von" a pripajaj postupne - tak zbadas co to sposobuje...ked tam "napchas" vsetko naraz...tak to nezistis...

Šáhni si spíš na kabel , jsetli je přívodní šňůra teplá , bylo by na zvážení zda tu prodlužovačku nevyměnit. Pokud ti hřeje 6-ti zásuvka , zkus lokalizovat odkud to teplo jde (který spotřebič má nejvědší odběr ) a zda třeba v jiných pozicích ( zásuvkách )se také ohříva.
tu nekvalitu jsem mozna prehnal, ale ten odpor tam byt muze... mozna by pomohlo znova zastrcit a "zaviklat" nebo zkusit neco jako kontaktol, nebo topi ty hodiny nebo neco....
0 10.08.2009 10:12 JuraS –
Re: GP Prodlužovačku jsem kupoval hotovou v globusu..je to ta s jedním vypinačem..
dovolim si nesouhlasit v nekvalitnich zasuvkach muze byt spatny kontakt a tim padem prechodovy odpor a ten pak protekajicim proudem muze generovat znacne teplo... take do toho nevidim, abych mohl radit ani syckovat, ale v nejhorsim pripade to nemusi dopadnout nejlepe. kazdopadne nejspis nic nevyrazite, pokud nedojde ke zkratu, proud bude stale stejny.
Chceš tedy říct, že může být problém (vada) v jedné spínací zásuvce ? připadá mi že to hřeje jen na jednom místě a ne celé...??
Přidat reakci